液位傳感器怎么接線?
來源: 燁立工控作者: 小楊點擊數: 次時間:2023-06-26
Q:液位傳感器怎么接線?
液位傳感器一般輸出的信號是電流4-20MA,或電壓0-5V,1-5V,0-10V等,通常電流型的是二線或四線制、電壓的三線制輸出。
(1)液位傳感器接線之電流型二線制接比方式:電源+==供電+;信號+==反饋+,供電-==反饋-,如果不遠傳只需接24V電壓+,-,如果需要遠傳需要組成回路,比如24V+接壓力表+,壓力表-接4~20mA+,4~20mA-接24V-就可以,可能中間有端子,要看一下回路圖。
(2)液位傳感器接線之電壓型三線制接線方式:電源+==供電+;電源-(信號-)==供電-;信號+==反饋+,電源-(信號-)。
(3)液位傳感器接線之四線制接線方式:電源+==供電+;電源-==供電-;信號+==反饋+,信號-==反饋-。
WMY2088型液位傳感器,選用進口傳感器作為中心感測元件,通過感受液體的壓強,得出相應液位高度,并轉換成4-20mA的標準電流信號輸出,傳送給二次儀表,實現工業過程的自動控制。WMY2088型液位變送器有線纜投入式、桿式、螺紋式、法蘭式、廣泛應用于各種場合的開口容器,根據現場要求,可提供普通型、本安防爆型。
WMY2088-A液位傳感器技術參數
1、測量范圍:0-1200米(最小可測0-20mmH20)
2、適用介質:水、油、酸、堿、鹽
3、精度:0.1%、0.25%、0.5%
4、過載:額定壓力的1倍
5、供電電壓:12-28VDC(標準24VDC)6、輸出:4-20mA二線制,0-10mA三線制7、介質溫度:-40℃-80℃(介質無結晶,特殊-40℃-125℃)
8、環境溫度:-40℃-85℃
9、零點溫度系數:±0.015%量程/℃
10、量程溫度系數:士0.015%量程/℃
11、穩定性:±0.1%量程/年
12、防護等級:IP68
13、防爆等級:iallCT5
14、負載特性:R=50×(U-12)(Q)U為供電電壓
外測液位計(也稱外貼式超聲波液位計)是一種新型液位監測報警裝置。主要用于監測儲罐液面,實現上下限報警或監測管道中是否有介質存在(干態保護),可適用于醫藥、石油、化工、電力、食品等行業的液位過程控制。
外測超聲波液位計訂貨選型
YEH-KJ |
□ |
□ |
□ |
□ |
□ |
□ |
□ |
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
臥罐 |
B |
立罐 |
C |
球罐 |
A |
M20*1.5接口 |
B |
G1/2〃接口 |
C |
NPT1/2〃接口 |
D |
NPT3/4〃接口 |
L |
兩線制 |
S |
四線制 |
D |
大罐型(直徑大于1m) |
X |
小罐型(直徑小于1m) |
D |
單探頭 |
S |
雙探頭 |
F |
分體式 |
G |
高溫(分體式) |
A |
普通型 |
B |
防爆型 |