電纜浮球液位開關如何接線?
來源: 燁立工控作者: 小楊點擊數: 次時間:2023-06-26
Q:電纜浮球液位開關如何接線?
A:(1)使用“棕色”和“黑色”兩種電線:當浮球在下液位時,接點是不通的狀態;當浮球在上液位時,接點是接通的狀態。
(2)使用“藍色”和“棕色”兩種電線:浮球在上液位時,接點是不通的狀態;浮球在下液位時,接點是接通的狀態。
注:上圖是PP材質電纜浮球液位開關工作時,浮球內部的微動開關示意圖:液位在浮標體下側時,浮標下垂,棕色線(共線COM)與黑線(常開NC)處于斷開狀態,棕色線與藍色線(常閉NO)處于接通狀態。
(1)當液位上升,浮標體跟隨浮起,并上揚28度左右(SUS材質開關為10度左右)時,棕色線與黑色線閉合,棕色線與藍色線斷開從而達到控制目的。
(2)當液位下降時,浮標體跟隨下降直到浮標體與水平線向下達28度左右(SUS材質開關為10度左右)時,各控制點恢復起始狀態。
YLSR系列阻旋料位開關適用于工業生產過程中敞開容器內料位的控制,當料位到達高、低極限位置時,控制器的繼電器觸點輸出報警或控制信號。阻旋式料位控制器分防爆和非防爆兩大類,防爆型料位開關采用隔爆形式,防爆等級為dIIBT4。該料位開關結構簡單,工作可靠,使用維修方便,是一種較理想的簡易料位控制儀表。
燁立YLSR型料位開關選型技術參數:
注:點擊下載 -> 杭州燁立科技有限公司
YLSR-10S阻旋料位開關說明書
技術指標 |
YLSR-02-1 |
YLSR-03 |
YLSR-04 |
YLSR-02-1-dIIBT4 |
YLSR-03-dIIBT4 |
YLSR-04-dIIBT4 |
YLSR-02G |
YLSR-02-2 |
YLSR-02-2-dIIBT4 |
(高溫) |
供電電源 |
220VAC50Hz |
220VAC50Hz或100VAC50Hz |
220VAC50Hz |
防爆等級 |
一 |
dIIBT4 |
一 |
測定粉體比重 |
>900kg/m3 |
|
觸點容量 |
250VAC3A |
380VAC3A |
250VAC3A |
環境溫度 |
-10~+80℃ |
≤200℃ |
旋轉速度 |
0.83轉/分 |
測量范圍 |
固定由安裝位置決定 |
1m~2m |
2m~3.5m |
固定由安裝位置決定 |
1m~2m |
2m~3.5m |
固定由安裝位置決定 |
3.5m~5m |
3.5m~5m |
5m~7m |
5m~7m |
安裝形式 |
G11/2”管螺紋,側壁水平安裝或頂部垂直安裝 |
G11/2”管螺紋頂部垂直安裝 |
G11/2”管螺紋,法蘭側壁水平安裝或頂部垂直安裝 |
G11/2”管螺紋,法蘭頂部垂直安裝 |
G11/2”管螺紋,側壁水平安裝或頂部垂直安裝 |
用途 |
上、下限報警 |
下限報警 |
上、下限報警 |
下限報警 |
上、下限報警 |